土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:该选多大容量变压器?
所带负荷:
1、电机 TNM200L-8 功率 15kw,额定电流:25.5A,共三台(抽油机井用电机),
2、电加热装置16kw(配电)。
该选多大容量变压器?
厂家给提供的启动倍数有点夸张,8倍,需要系数,0.7(我初设估计0.5),电加热阻性,
根据手册计算时63kva启动有点悬,但还是不肯定。

全部回答(1 )

  • jzx0476
    还有因为初设我认为63kva的变压器带三个电机没问题,结果忘了还有16kw的电加热,因为调整概算很麻烦,我不知道这样合理不合理?
    2007-05-29 10:32:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10