0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
高压电机直启事故分析今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。2、有2级微机保护:(10KV室真空断路器柜—隔离+限流熔断器柜—空压机)10KV室TA=200/5,现场柜TA=75/5。3、定值:10KV室速断6.2A、0S,过流1.7A、0.4S;现场柜速断7In(7*2.46),过流1.5In、0.2S。4、第一次2级保护都动作,10KV室跳闸显示速断7.33A,现场柜显示17.51A。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句2,测量电阻(如变压器)必须在规定的温度下进行,如果温度有偏差,应该按照公式折算。
3,测量直流电阻必须采用双臂电桥。万用表和单臂电桥测试结果无意义。
回复 举报
回复 举报