土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机直启事故分析

高压电机直启事故分析

发布于:2012-10-13 14:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析
1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。
2、有2级微机保护:(10KV室真空断路器柜—隔离+限流熔断器柜—空压机)10KV室TA=200/5,现场柜TA=75/5。
3、定值:10KV室速断6.2A、0S,过流1.7A、0.4S;现场柜速断7In(7*2.46),过流1.5In、0.2S。
4、第一次2级保护都动作,10KV室跳闸显示速断7.33A,现场柜显示17.51A。
5、调整速断定值:10KV室改为7.7A(约8.4In),现场柜改为8In。
6、启动,现场柜保护动作,显示速断22A,10KV室柜没动作。
7、再次调整现场柜速断定值为9In(9*2.46=22.14A)。
8、再次启动,现场柜限流熔断器拉弧(63A,50KA),并起明火燃烧。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xyz13574548044

    完全赞同!
    2012-11-03 09:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳

    综保用的就是电动机保护型的,人家电机厂家在现场说了电机没有问题,所以才设置10倍启动保护定值!
    2012-11-02 09:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类建筑低压部分使用什么电缆

30层高商住楼建筑电施图纸设计是使用YJV电缆。电力设计院设计的电缆型号是YJV22电缆。想问下这种高层建筑可以使用YJV电缆型号不带铠装的电缆吗?

回帖成功

经验值 +10