土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线接地问题

三相五线接地问题

发布于:2012-10-12 13:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
北京地区电气安装规程10.2.2 中压中性点小电阻接地系统系统的低压系统保证人身安全接地装置原则 : a 配电变压器安装在所供电的建筑物外,原则上配电变压器(含柱上\配电室\箱变)的工作接地与保护接地(外壳及防雷)装置应分开独立设置,工作接地采用绝缘导线引出后接地,保护接地设置在变压器安装处,两个接地体之间应无电气连接,相距不小于5m,阻值均不大于4欧姆.
改造工程,若三相五线制,室外变台安装变压器315KVA,距供电建筑10米,五芯电缆怎样接? 用一个接地极,两个引出点行否?
若相距5米两个接地极,那还不如用四芯电缆,总配电箱处做保护接地极省事.
不知大家有何高见.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    看你的规范说是需要打两个接地极,变压器那1个,箱子那1个,变压器那的接地极是变压器的保护接地?
    箱子,5芯电缆或4芯电缆进,箱子那的接地极是工作接地兼箱子的保护接地?工作接地连箱子电机馈线的3+1电缆的第4芯。看你的规范应该是这个意思?
    你的意思是4芯电缆,第4芯作为PEN,在箱子处分成PE和N,然后PE接接地极?变压器那不接地了吗?
    2015-09-24 17:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    这样做好像也没什么问题
    2015-09-24 16:31:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无源滤波分组容量如何确定

无源滤波装置容量根据谐波次数和谐波电流计算出的某次容量一般是怎么分的。比如5次算出来总的容量是300Kvar,如果负载低的时候补偿太大可能会出现因为过补控制器不投的情况。那么是否可以把5次分成几组来投切,这个分组容量如何确定。如果有5次7次支路,5次分3组,7次分2组,那么投切的顺序是怎样的。是根据负载先把3个5次依次投上再分别投2个7次,还是根据负载投1组5次1组7次1组5次这么交叉投切。

回帖成功

经验值 +10