北京地区电气安装规程10.2.2 中压中性点小电阻接地系统系统的低压系统保证人身安全接地装置原则 : a 配电变压器安装在所供电的建筑物外,原则上配电变压器(含柱上\配电室\箱变)的工作接地与保护接地(外壳及防雷)装置应分开独立设置,工作接地采用绝缘导线引出后接地,保护接地设置在变压器安装处,两个接地体之间应无电气连接,相距不小于5m,阻值均不大于4欧姆.
改造工程,若三相五线制,室外变台安装变压器315KVA,距供电建筑10米,五芯电缆怎样接? 用一个接地极,两个引出点行否?
若相距5米两个接地极,那还不如用四芯电缆,总配电箱处做保护接地极省事.
不知大家有何高见.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    看你的规范说是需要打两个接地极,变压器那1个,箱子那1个,变压器那的接地极是变压器的保护接地?
    箱子,5芯电缆或4芯电缆进,箱子那的接地极是工作接地兼箱子的保护接地?工作接地连箱子电机馈线的3+1电缆的第4芯。看你的规范应该是这个意思?
    你的意思是4芯电缆,第4芯作为PEN,在箱子处分成PE和N,然后PE接接地极?变压器那不接地了吗?
    2015-09-24 17:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    这样做好像也没什么问题
    2015-09-24 16:31:24

    回复 举报
    赞同0