土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无源滤波分组容量如何确定

无源滤波分组容量如何确定

发布于:2012-10-12 12:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无源滤波装置容量根据谐波次数和谐波电流计算出的某次容量一般是怎么分的。比如5次算出来总的容量是300Kvar,如果负载低的时候补偿太大可能会出现因为过补控制器不投的情况。那么是否可以把5次分成几组来投切,这个分组容量如何确定。
如果有5次7次支路,5次分3组,7次分2组,那么投切的顺序是怎样的。是根据负载先把3个5次依次投上再分别投2个7次,还是根据负载投1组5次1组7次1组5次这么交叉投切。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    先投5次,5次投完才能投7次,切的时候先切7次,再切5次即先投后切,原因:投高次谐波支路会放大低次谐波,具体每一路容量如何分那就要看现场无功缺口大小,负荷是不是稳定等!
    2012-10-15 16:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyongpeng604
    根据负载先把3个5次依次投上再分别投2个7次, 切的时候是先切 7 再切 5
    2012-10-15 14:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层建筑的双电源一定是两路高压供电吗?

本公司在江苏的一个项目,21层,建筑面积约4W平米。现在去报装变压器,当地的供电公司指定设计及施工单位,这也罢了,问题是设计者说是双电源一定要两路高压进线,说是国家规范是这样的。发电机只能做备用应急电源。他还说当地的高层建筑都是两路高压线。两路高压,要我们甲方从他指定的变电所布线过来,光高压线一条估计都得上百万了,这得多花多少钱?我们在广东可没有这个要求,发电机是可以做为双电源之中的一个电源的。想问下各位同行,尤其是江苏的朋友,你们那真是这样规定的?大家对双电源是怎么理解的?

回帖成功

经验值 +10