土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个小女子刚从学校出来有一点不懂,请教一下师傅门?

一个小女子刚从学校出来有一点不懂,请教一下师傅门?

发布于:2007-05-27 08:31:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机额定电流72A,断路器为什么选125/100A?125A代表最大能承受这样的电流吗?100A是主触头的动作电流吗?



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    125是断路器壳架额定电流,100是断路器跳闸的整定电流,按你的提供的条件,可以选用100A、125A壳架额定电流的断路器,整定电流80A可以了,当然选用100A整定电流也可以,但后续的电流互感器、电力电缆也要相应选择大一级。
    2007-05-28 08:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    72A个人认为断路器整定为80A足够,只要选择的是电动机保护用的脱扣器(比如梅兰日兰的NS系列,选用MA80脱扣器,既NS80H-MA80/3P,国产断路器选用32002型,如常熟的CM1-100L/32002),不会出现因为电机启动而误动作的情况。
    选100A?过大了。
    2007-05-27 14:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

软启动器老是自动跳是什么原因?

我们公司的两次风机用的软启动器近来老是保护跳,显示是输入开路,我们仔细查了好几遍,主回路是没有问题的,把软启动器送往厂家检查,厂家的工程师说没有什么问题,这就让我们糊涂了,请问各位网友谁有碰到过这种问题?(我们的软启动器是上海雷诺儿的)是什么原因?望赐教?