所需冷量不大就选了一台,难道非要选一大一小才能调节冷量,适应不同时间段的用冷量么?
注:建筑是办公楼,有营业厅.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • baotouguoyy
    baotouguoyy 沙发
    负荷505KW
    我选了一台风冷的机组冷量530KW
    老师又说了600KW以上的最好选两台
    看来我这就选一台也行.
    但是要是答辩的时候,其他老师要问一台机组怎么调冷量我该怎么答?
    总不能说 老师说了"600KW以下的一台也行"太勉强了吧.
    2007-05-27 11:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    选一台不一定就错了,单台机组也能部分负荷调节,老师也许是想考察你的知识。楼主把建筑面积和冷量说出来看看,选水冷机还是风冷机?
    2007-05-27 09:58:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计负荷与选型中一个想不通的问题盼高手解答

老师问我,为什么我做的设计结果在选择风机盘管的时候会遇到按照厂家的盘管样本选择,风量正合适,而冷量严重超标的情况,甚至超过我需要的冷量的两倍,按各种书上所说的应该按照冷量选择风机盘管,可是我想问下,为什么会出现这样一种情况,是我的计算问题?还是厂家的样本问题?(这个应该不太可能)急盼看到此帖的高手给我一个解答,谢谢各位~~