老师问我,为什么我做的设计结果在选择风机盘管的时候会遇到按照厂家的盘管样本选择,风量正合适,而冷量严重超标的情况,甚至超过我需要的冷量的两倍,按各种书上所说的应该按照冷量选择风机盘管,可是我想问下,为什么会出现这样一种情况,是我的计算问题?还是厂家的样本问题?(这个应该不太可能)急盼看到此帖的高手给我一个解答,谢谢各位~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我选了一台风冷的机组冷量530KW
老师又说了600KW以上的最好选两台
看来我这就选一台也行.
但是要是答辩的时候,其他老师要问一台机组怎么调冷量我该怎么答?
总不能说 老师说了"600KW以下的一台也行"太勉强了吧.
回复 举报
回复 举报