阅读下一篇
请教审图意见上的问题小弟近做一高层厂房现图纸审查意见下来了却把小弟为难了一回请教各位大虾帮助解决,谢谢1、各层排风配电箱电源垂直干线引入设近线断路器保护,并换成VV电缆,因YJV22铠装电缆不可穿刺连接。(风机为两用的,如何在垂直干线引入设近线断路器保护)2、吊顶内敷设金属桥架采用封闭式。(如何实现)3、九层屋顶层AP梯—1至AP梯—2其电源管SC70,不应“FC”埋楼板暗敷,管径太大。(本楼两边皆有电梯,线路从一旁的电井引上,到九层再引向另一旁的电梯房,何如实现)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dreamshenzhen
沙发
强电井内设置插座是作为检修使用,弱电井设置插座是供弱电设备使用,如BA系统,闭路电视系统,安防系统。。。。。。,因此强电井内的插座可以是普通电源,弱电井内的插座应当是应急电源,且建议弱电井中最好不要使用插座,建议采用熔丝接线座,以便于施工分界
2007-05-29 13:45:29
赞同0
-
dianqi790808
板凳
强电井插座属几级负荷呢
2007-05-26 11:48:26
赞同0
加载更多回复 举报