土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教审图意见上的问题

请教审图意见上的问题

发布于:2007-05-26 10:52:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟近做一高层厂房
现图纸审查意见下来了
却把小弟为难了一回
请教各位大虾帮助解决,谢谢
1、各层排风配电箱电源垂直干线引入设近线断路器保护,并换成VV电缆,因YJV22铠装电缆不可穿刺连接。(风机为两用的,如何在垂直干线引入设近线断路器保护)
2、吊顶内敷设金属桥架采用封闭式。(如何实现)
3、九层屋顶层AP梯—1至AP梯—2其电源管SC70,不应“FC”埋楼板暗敷,管径太大。(本楼两边皆有电梯,线路从一旁的电井引上,到九层再引向另一旁的电梯房,何如实现)
4、双速风机控制主回路接线有误。详见99D375—26。(小弟没有此图集,希望哪位大虾上传一份,小弟不胜感激)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 小瑜
    小瑜 沙发
    有没有高手指点以下我,哪条规范规定电梯电缆不能敷设在电梯井内?如果敷设在电梯井内会有什么影响?
    现在设计跟审图都必须有依据才能要求别人修改!
    2008-05-06 17:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳

    什么设计院,哪家审图公司,如果是我的话,cut,直接取消他接手本公司的项目资格。这么基础的错误也可以犯。晕.............
    2007-07-01 16:53:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急切寻求帮忙

浆砌片石做的电缆槽,如何规定电缆支架????电缆槽的底面以及两个侧面都是浆砌片石做的,可是电缆又不能直接放在槽里面,该如何处理那??哪个大虾给个建议????非常感谢

回帖成功

经验值 +10