土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教高手冷冻水泵的扬程计算

请教高手冷冻水泵的扬程计算

发布于:2007-05-26 10:51:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    1、水泵扬程简易估算法
      暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
    Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
      △P1为冷水机组蒸发器的水压降。
      △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
      L为该最不利环路的管长
      K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
    2、冷冻水泵扬程实用估算方法
    这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
      1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
      2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
      3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
      4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
      根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
    1. 冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
    设备阻力损失
    设备名称 阻力(kPa) 备注
    离心式冷冻机    
    蒸发器 30~80 按不同产品而定
    冷凝器 50~80 按不同产品而定
    吸收式冷冻机    
    蒸发器 40~100 按不同产品而定
    冷凝器 50~140 按不同产品而定
    冷却塔 20~80 不同喷雾压力
    冷热水盘管 20~50 水流速度在0.8~1.5m/s左右
    热交换器 20~50  
    风机盘管机组 10~20 风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右
    自动控制阀 30~50  
      2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
      3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
      4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
      5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
      6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
      根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
    我觉得水管的阻力损失还是计算好
    2007-06-01 11:16:01

    回复 举报
    赞同1
  • liuyin12297
    liuyin12297 板凳
    阻力和盘管多少没关系吧.只要计算最不利环路的阻力就好了.28米应该是够的.
    2007-05-28 09:01:28

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水疗馆毕业设计过程中的相关问题(急、急、急)

大家好!我是今年的毕业生,正处于毕业设计的煎熬阶段,有几个问题想问问大家!!1.一般情况下水疗池区(水温为33.5度)房间的负荷指标是多少??我算的是1100w/m2,这样会否太大? 另外,由于该房间高度7m,中间一般不搭架布管,怕影响美观,要如何送风较好呢?具体怎么设计? 我采用的是一次回风系统,打算用喷口,但不知道具体如何做,请各位高手指点。2.新风机的选型问题:由于考虑了节能的要求,我的系统都增设了全热交换器,我想问的是增设了全热交换器后如何选新风机组??一般风机盘管加新风系统室内负荷都由盘管承担,如果按节能后的新风机组冷量去选,比如没加全热交换器时是30kw,采用全热交换器后系统运行过程要求的新风机冷量是7kw,那么系统开始运行时新风机组的冷量不是不够吗(室内还没变化到设计的参数,本来处理新风是要30kw的,如按7kw的话明显不够)?

回帖成功

经验值 +10