电力工程电气设计手册电气一次部分,174页例题计算结果d3点,发电机3F-6F分支额定电流应取1000/1.732/37=15.60或将4.155换成计算电抗,所以,短路电流值不是7.67,而是3.7596,因相差较大,特别是换算时公式错误,特提醒网友注意。