正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 941 人订阅
阅读下一篇
电力工程电气设计手册电气一次部分,174页例题计算结果d3点,发电机3F-6F分支额定电流应取1000/1.732/37=15.60或将4.155换成计算电抗,所以,短路电流值不是7.67,而是3.7596,因相差较大,特别是换算时公式错误,特提醒网友注意。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报