土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电力工程手册短路电流计算一处有误

电力工程手册短路电流计算一处有误

发布于:2012-10-11 09:43:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
电力工程电气设计手册电气一次部分,174页例题计算结果d3点,发电机3F-6F分支额定电流应取1000/1.732/37=15.60或将4.155换成计算电抗,所以,短路电流值不是7.67,而是3.7596,因相差较大,特别是换算时公式错误,特提醒网友注意。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ddr1967
    ddr1967 沙发
    老版书人们尚有点科学态度,新版的错误更多
    2012-10-26 22:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • 思路心语
    思路心语 板凳
    没人顶,啊。其实也没啥,注意才是,跟考试一样,很容易出错不是
    2012-10-26 20:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多