求助,电缆埋地土方含量计算方法
在计算电缆穿管埋入土方,土方含量是如何计算的 有人和我说是小于50的按0.45m3/m计算 大于50的按土建定额中土石方的计算标准,为什么按0.45m3/m计算 ,有依据吗,大家给个答案吧 还有钢管埋入土方和穿电缆沟的话该套用什么定额项目啊, 用的是湖北定额
发布于
2007-05-25 16:03:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
江海之士
学习了,:handshake:handshake
2017-09-21 09:44:21
来自 PC
评论
举报
qq_1417962446003
计算公式:(0.6 0.4)×0.9/2=0.45立方米,这是等腰梯形的每米的土方量,0.4是下底的宽带,0.6是上底的宽带,0.9是挖土方的深度,如果是多根(2根以上)电缆,那就是每增加一根电缆,土方量增加0.153立方米,这个每增加的土方量的够宽增加0.17米,即:(0.4 0.17 0.6 0.17)×0.9/2=0.603立方米,减去原来每米的0.45立方米,也就是0.153立方米了!也可以这么理解,0.153/0.9=0.17,这个0.17米也就是每增加一根电缆所要挖的沟的宽度。