土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么是最不利环路???

什么是最不利环路???

发布于:2007-05-25 09:08:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是想做水冷螺杆机组的,其实最不利环路是不是转弯的管呀???
请各位高手指点一下。
还有,如果做水冷柜机的话,计算水泵的扬程是怎么计算的??

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dkxu
    dkxu 沙发
    在水系统中,最不利环路就是制冷机与最远末端设备间的管路!(管路统统算)
    水系统最不利环路一般在算水泵扬程的时候用到!
    但是要加上每个设备和附件的阻力
    2009-06-02 18:38:02

    回复 举报
    赞同1
  • wang50431
    wang50431 板凳
    我也理解了 谢谢各位