土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 勘察专业审查要点

勘察专业审查要点

发布于:2004-09-07 14:32:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
勘察专业审查要点
一、审查依据
1、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
3、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
4、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95
5、《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ25-90
6、《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112-87
7、《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002/11/5
8、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-90
9、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91
10、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94
11、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99
12、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-1999
13、《软土地区工程地质勘察规范》JGJ83-91
14、《土工试验方法标准》GB/T50123-1999
15、《岩土工程勘察报告编制标准》CECS99:98
二、审查要点(注:凡黑体数字均为强条)
(一) 工程概况
勘察点平面布置图应有坐标及地形、文字部分应有各建筑物的地面整平标高。建筑物的性质、规模、结构特点、层数(地上及地下)、高度;拟采用的基础类型、尺寸、埋置深度、基底荷载、地基允许变形及其他特殊要求等;建筑抗震设防、勘察阶段、建筑物的周边环境条件等;场地及邻近工程地质水文地质条件的研究程度;勘察目的,任务及要求;建设单位、设计单位等。GB50021-2001第4.1.11条 GB50011-2001第3.1.1条
(二) 勘察工作量及勘察方法
1、勘察工作量:勘探孔、原位测试点布置原则,即位置、深度、数量、距离;取土孔和原位测试点数占总数的比例。GB50021-2001第4.1.11 4.1.17条 4.1.18 4.1.20条
2、勘察方法、设备型号、成孔工艺、原位测试方法、仪器及操作规程。GB50007-2002 GB50021-2001第9.1.1~9.3.3条 9.5.1~9.5.3条 10.1~10.10
3、取土方法:包括取土器类型:GB50021-2001第9.4.1-9.4.7条
附录F.0.1
4、岩性描述准确、详细:GB50021-2001第3.3.1-3.3.1.1
GB50007-2002第4.1条
5、室外试验项目、方法、依据标准:GB50021-2001第11.1-11.5.0
GB50007-2002第4.1条
(三)地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质、不良地质现象(作用)和地质灾害描述及评价。GB50007-2002第6.1.1条 6.4.1条
GB50021-2001第14.3.3条 第5.1.1 5.2.1 5.3.1 5.4.1条 第5.5-5.8条
(四)地下水埋藏条件,水文地质条件,遇含水层公层测水位,水位变
化规律、水位变幅、水文地质参数、标准冻结深度、腐蚀性评价。
GB50021-2001第4.1.44 14.3.3 7.2.2条 JGJ72-90第7.0.1条 GB50007-2002附录F
(五)岩土参数的分析与选用,指物理力学性质指标的可靠性、适用性分析、统计方法、变异特征、选用的岩土参数。
GB50021-2001第14.2.1-14.2.5条 GB50007-2002第4.2.1-4.2.5条
(六)承载力不同方法确定值、综合建议值:桩基、CFG桩有极限侧阻、端阻力;负磨擦力、液化土层影响折减系数:
GB50007-2002第5.2.3-5.2.8条第5.1.3条GB50021-2001第14.3.3条
GB50011-2001第4.4.3条 JGJ94-94第5.2.14条 第5.2.16 5.2.12条
(七)特殊土:黄土地层时代成因;湿陷性黄土层厚度;湿陷系数、自重湿陷系数随深度的变化;湿陷类型和湿陷等级的平面分布;湿陷起始压力;地下水位升降的可能性和其它工程地质问题。
GBJ25-90第2.1.1条 GB50021-2001第6.1.1-6.1.7条
膨胀土地基土分布及地形地貌条件、工程地质特征和自由膨胀率等指标综合评价。GBJ112-87第2.3.1条 GB50021-2001第6.7.1-6.7.8条
软土地区基坑测需提供的参数.JGJ83-91第6.2.1 6.2.2条GB50021-2001第6.3.1-6.3.7条
(八)地基土均匀性定量评价:GB50021-2001第4.1.1条 14.3.3条JGJ72-90第6.2.2条
(九)场地、稳定性和适宜性评价
1、 场地评价。GB50021-2001第5.7.2 5.7.8 5.7.10条
GB50011-2001第4.1.6条 第4.1.9条
GB50011-2001第3.1.1 3.3.1 4.1.6 4.1.9 4.3.2条
2、稳定性和适宜性评价。GB50021-2001第14.3.3 4.1.11条 GB50011-2001第4.3.2条
(十)地基基础方案分析
1、天然在基的适用条件,承载力及变形验算。GB50021-2001第4.1.11 14.3.3条 GB50007-2002第5.3.1 5.2.4条
2、地基处理各种方法的适用条件、强度、变形及处理湿陷性、消除液化的可靠有效性、施工的可行性、环境条件允许及可行性。GB50021-2001第4.1.11 14.3.3条 第4.3.2条 GB50007-2002第5.3.4 7.2.7 7.2.8条 GB50011-2001第4.3.7 4.3.8条
3、桩基施工的可行性、环境条件允许可行性。GB50021-2001第4.1.17 4.9.1 4.10条 JGJ72-90第7.0.1条
(十一)基坑支护降水的支护体系稳定性,基坑内外的安全性及周边条件的适宜性。GB50007-2002第3.0.2条 第3.0.4条
GB50021-2001第4.8.1-4.8.11条(其中4.8.5条为强条) 14.3.3条
JGJ120-99第3.1.4 3.1.5条
(十二)附图件,指齐全、完善程度与标准、规范规定的一致性等。
GB50021-2001第14.3.3条 14.3
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地规理解

新《地基基础设计规范》确定基础面积荷载采用标准值,地基承载力特征值实际还是设计值;而计算钢筋混凝土基础配筋时计算净反力却采用荷载设计值,这似乎有些矛盾,如果基底承受的净反力为用设计荷载计算的那么大,那实际上地耐力已经不够了。但计算配筋时钢筋,混凝土采用的参数都为设计值,如果反力采用标准值又不一致了,这可能就是计算配筋要采用设计值的原因吧?基础面积看起来不够就睁一只眼闭一只眼,反正按规范算面积那条没错。各位看法如何?

回帖成功