发布于:2004-09-07 14:30:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
新《地基基础设计规范》确定基础面积荷载采用标准值,地基承载力特征值实际还是设计值;而计算钢筋混凝土基础配筋时计算净反力却采用荷载设计值,这似乎有些矛盾,如果基底承受的净反力为用设计荷载计算的那么大,那实际上地耐力已经不够了。但计算配筋时钢筋,混凝土采用的参数都为设计值,如果反力采用标准值又不一致了,这可能就是计算配筋要采用设计值的原因吧?基础面积看起来不够就睁一只眼闭一只眼,反正按规范算面积那条没错。各位看法如何?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳另外就是对特征值的理解,可以参看下面的贴子
http://www.cjgzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=73296&boardID=170&boardName=结构技术&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复 举报