土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 到底需要几个双电源转换开关?

到底需要几个双电源转换开关?

发布于:2007-05-23 22:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
17层住宅
二级消防负荷 消防电梯一部 消防梯排污泵
二级普通负荷 普通电梯一部 公共照明

公电进线两路,分别进配电箱出线三个回路进三个双切箱。
因消防负荷需要末端切换,故消防电梯和消防梯排污泵各设一个双切箱(2)。
普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱(1)。
共计:2+1=3个双切箱

甲方说设的双切箱太多,如果消防负荷不用在末端双切的话,确实可以一个双切就搞定了。这样可以吗? 谢谢高手指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • heming5393
    heming5393 沙发
    唉,其实我和你遇到一个相同的问题了,不过我把潜水泵和公共照明的放在一起,因为潜水泵的容量小,而且我的没地下室,所以公共照明和潜水泵的都在一楼,也可以满足,末端切换原则
    2007-05-25 16:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    消防负荷好象必须在末端双切吧?!
    普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱是否有必要?
    应急照明倒是好象要双切的
    2007-05-25 10:49:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求帮助!185kw电机电缆如何选择?

我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!

回帖成功

经验值 +10