土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机加防护罩问题

电机加防护罩问题

发布于:2012-10-09 12:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位前辈、老师:
室外的电机防护等级多少需要加防护罩?有什么标准吗?期待您的答复,有 能发我一个吗? jxg2313@163.com 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jxg2313
    jxg2313 沙发
    谢谢各位,我主要还是想问 有没有规范或标准,我个人在做的是都是IP54以上不要再加防护罩,但领导要求我拿出标准,所以我上来问问各位前辈。期待您的回复!!!!
    2012-10-10 09:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • jxg2313
    jxg2313 板凳
    谢谢各位,我主要还是想问 有没有这个标准,我个人在做的是都是P54以上不要再加防护罩,但领导要求我拿出标准,所以我上来问问各位前辈。期待您的回复
    2012-10-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:10KV总进线240平方铝缆双拼最大能带多大负荷啊?

求助高人,我们园区高压配电室总进线为两路240平方的铝缆,供电局给我们预留的容量是3000KVA(高压室开始就自维),现在我们园区要新上4期工程,3000的容量不够,需要增加,现在领导问我能否增容,我以前没有接触类似的问题,想请教高人。我个人理解是这样的,能否增容是不是应该又电业局决定,因为电缆的长度和敷设方式还有整个高压线路所带的总容量在电业局里应该有具体的备案和规划。单从电缆的载流量考虑我觉得增容是完全没有问题的,不知道我理解的对不对,请高人指点!具体步骤详细说明,多谢!

回帖成功

经验值 +10