阅读下一篇
请教高手,风机噪音问题及一点忠告本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。所以风机只好装在吊顶内,由于吊顶内空间有限,无发安装风量如此大的风机箱,所以只好用轴流风机,在设计时本人也考虑到噪音的问题所以主风道的风速只选了3~4米/秒,并在风机入口处设置了消音器。但是验收时噪音还是很大,甲方意见很大。TMD而且建筑专业都和甲方都说我没有提过要风机房,郁闷。我本来想加设一个静压箱解决问题,但是我觉得是风机电机的噪音,所以还在犹豫。我要把风机移到室外,奶奶的甲方又说影响建筑立面,不同意。请个位高手救小弟一命。顺便提醒各位同行,要学会自我保护自己,该坚持时就坚持,不能手软,人心险恶啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报