土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高手,风机噪音问题及一点忠告

请教高手,风机噪音问题及一点忠告

发布于:2004-09-04 10:49:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙
我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。所以风机只好装在吊顶内,由于吊顶内空间有限,无发安装风量如此大的风机箱,所以只好用轴流风机,在设计时本人也考虑到噪音的问题所以主风道的风速只选了3~4米/秒,并在风机入口处设置了消音器。但是验收时噪音还是很大,甲方意见很大。TMD而且建筑专业都和甲方都说我没有提过要风机房,郁闷。我本来想加设一个静压箱解决问题,但是我觉得是风机电机的噪音,所以还在犹豫。我要把风机移到室外,奶奶的甲方又说影响建筑立面,不同意。请个位高手救小弟一命。顺便提醒各位同行,要学会自我保护自己,该坚持时就坚持,不能手软,人心险恶啊

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • donggang19821206
    做施工的,好好学习了
    2009-05-08 20:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • bjsunlab_hanjing
    建议查一查送风口的实际面积,是不是实际面积小了,风口速度过快
    2009-05-08 17:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位高手做过8000平方以上的地下室防排烟,请指教

如有图纸,麻烦上传或发btguy◎163.com给小弟看看,谢谢

回帖成功