有一框架综合楼,板设计用三级钢,施工单位全用的一级钢并浇筑完,我发现后施工说没注意用的三级钢,这样钢筋面积差42%,监理说没看图,质监说没上楼看钢筋,叫施工方砸掉,说是影响不好,要设计加固,用叠加法后板底筋不满足最小配筋率,用碳纤维和钢板加固吧,不满足最小配筋率加固规范不让用,请大家帮着出出主意怎么加固。谢谢