土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器外壳接地电流过大,达到890A,请帮忙分析

变压器外壳接地电流过大,达到890A,请帮忙分析

发布于:2007-05-23 00:43:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
05月22日运行人员检查发现我站升压变1B主变测量绕组的温度计显示上升到80℃,有两个测量油温的温度计显示都为56℃,相差了24℃。(与前一天的数据相比绕组温度55℃,两油温显示都为40℃)、
附我站1B的型号为:SFPS-75000/220,额定容量为:75/37.5/37.5 MVA,接线组别为:YN yn0 d11。中压侧为110KV、低压侧为10.5KV,
空载损耗 KW 55
负载损耗 KW 355
当时中压侧有功为35MW,无功为11MWAR,低压侧有功为30MW,无功为5MWAR,接近额定负荷运行。三台冷却器两台运行。
对变压器外观检查无异常,声音正常,启动三台冷却器运行后温度有所下降:绕组为66℃,两油温都为49℃相差17℃。进一步测检查发现下列数据不正常:用钳形电流表测量铁芯接地引下线电流为0.17mA(正常),但用钳形电流表测量上油箱与下油箱连接线(两处)的电流分别为440A和450A,下油箱接地线(两处)的电流分别为28A和29A。而我站的2B上述电流分别为137A、86A、1.1A、4.2A,不可思意。用红外测测仪测量变压器外部各处温度大约在60℃左右。但上油箱与下油箱接合面有两根螺栓本体温度达156和123℃,螺栓周围一圈的外壳温度在60℃左右,热源传递不是从油箱内部来的。拧松上述两根螺栓后其温度下降很快,但其它螺栓又有温度显著升高到100多度,而2B各处螺栓温度均在45左右,没有异常过高的。因以前未测量过螺栓温度,不能进行比较分析。但从个别螺栓上的油漆变色现象推测可能以前长期存在此问题,只是未发现,初步分析可能是上油箱大部分电流通过部分螺栓然后经变压器基座接地,在螺栓上引起过热现象。将上油箱与下油箱接合面的螺栓全部收紧后现象仍然存在。
请专家分析一下电流为什么如此大,螺栓温度如此之高的原因及处理方法。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱开车的老何
    从事多年电厂的修建,第一次见到这种现象,个人觉得西变的分析是故障的原因,及早组织大修。变压器温度高可不是好事。
    2008-07-14 15:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    想个办法,把上下油箱之间做好绝缘,连接螺栓用绝缘套管和绝缘垫片,把上下油箱的电流路径切断!
    2008-07-13 20:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器运行中的问题

在线运行时电流互感器,当线路空载运行时,三相运行正常当线路带负载运行时,B C两相运行正常,而A相发出吱吱的声音,是什么原因?谢谢

回帖成功

经验值 +10