本人要做一西餐厅的空调和新风,总面积780平方,层高4米,大厅面积600平方,有12个包房,每个包房15平方,每个包房3.5KW冷量,大厅144KW冷量,风量为24000m3/h,这样设计够不够?
还有这个冷量,用什么冷源最合适?即省钱又有节能,甲方问起水环热泵,请问做这个合不合适,听说这个噪音比较大,是不是适合西餐厅呢?另外,甲方还要求做新风和回风,请问一下该如何设计?新风是不是可以直接在风机盘管上的回风口接上?这样空调的末端又变成新风机了,请问这样设计合不合理,期待您的回答.另外谁能帮我算算新风要多少?最大人流量在150人左右
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句现在这是最节能的空调方式
再就是房间的负荷不用那么大我们做的一班有150左右
回复 举报
回复 举报