本人要做一西餐厅的空调和新风,总面积780平方,层高4米,大厅面积600平方,有12个包房,每个包房15平方,每个包房3.5KW冷量,大厅144KW冷量,风量为24000m3/h,这样设计够不够?
还有这个冷量,用什么冷源最合适?即省钱又有节能,甲方问起水环热泵,请问做这个合不合适,听说这个噪音比较大,是不是适合西餐厅呢?另外,甲方还要求做新风和回风,请问一下该如何设计?新风是不是可以直接在风机盘管上的回风口接上?这样空调的末端又变成新风机了,请问这样设计合不合理,期待您的回答.另外谁能帮我算算新风要多少?最大人流量在150人左右

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ytwrb668
    ytwrb668 沙发
    大家好啊:我感觉用地源热泵-户用机
    现在这是最节能的空调方式
    再就是房间的负荷不用那么大我们做的一班有150左右
    2007-05-25 21:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    这样的规模,感觉做多联机+全热交换新风机组比较合适.