土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关整流变保护定值的计算

有关整流变保护定值的计算

发布于:2012-10-08 22:54:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
新项目电解制氢工序有几台整流变,在上报负荷进行定值计算时,发现整流变一次侧有多组抽头,有10组一次电流,请高手解答下有关整流变保护定值的原则。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不要管变压器一次侧有多少种接线方式,只管变压器的容量,按容量和电压,就能计算出额定电流,加上可靠系数,就是“过负荷电流”,这样,保护不是可以计算了?

    当然,大容量变压器如经常工作在小容量运行方式,同时,也会不经常地使用大容量,这就需要工艺专业提供变压器工作状态要求(容量)了,可以计算出二个保护模式,由压板选择运行(保护)方式,综保根据保护方式工作。这种二个保护定值的方法,经常在高压联络线路上使用,功率方向变化,保护定值不同。而变压器且简单,只是“过负荷电流”有二个罢了,其他定值(速断、接地、瓦斯、温度)是一样的。
    2012-10-10 18:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • anqinghym
    anqinghym 板凳
    没有看明白
    2012-10-09 17:11:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关接地保护的问题

我在工作中遇到这样一个问题,在400V的柴油发电机组中,机组是2000KVA的,机组要求具有 51N(接地故障)保护功能,我查看了柴油发电机组控制器厂家的说明书,接地故障是在发电机的中性点到大接地点的线中串上一个电流互感器来做保护的,但我不清楚这个电流互感器应该选 多大? 根据电力保护中一相接地故障的电流,像这么大的机组,估计在10几KA的样子,根本就没有这样的电流互感器啊,再说了,像这样的电流保护应该也是放在接地相线中的吧?

回帖成功

经验值 +10