土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关接地保护的问题

有关接地保护的问题

发布于:2012-10-08 22:46:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我在工作中遇到这样一个问题,在400V的柴油发电机组中,机组是2000KVA的,机组要求具有 51N(接地故障)保护功能,我查看了柴油发电机组控制器厂家的说明书,接地故障是在发电机的中性点到大接地点的线中串上一个电流互感器来做保护的,但我不清楚这个电流互感器应该选 多大?



根据电力保护中一相接地故障的电流,像这么大的机组,估计在10几KA的样子,根本就没有这样的电流互感器啊,再说了,像这样的电流保护应该也是放在接地相线中的吧?
由这个问题我就想到一个我不能理解的问题,.我们在日常电力保护中计算出上KA的接地故障电流,是指的一相线直接和接地线接触的短路,还是说一带电相线只要与地面接触(比如说落在与接地点几十米的土地上)就能产生这么大的电流?
求高手解答啊

1.jpg


2.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主想到的是一种情况,2000KVA容量400V系统的额定电流有2887A,且发电机的短路电流不能象变压器那样计算阻抗,因发电机内部阻抗与原动机瞬间超负荷能力相关,但按三相四线制的供电系统对“单相短路保护”原则,中性线N的电流不允许超相线额定值的1/2,那么,中性线上的电流互感器选1500A就足够了!(不用管故障电流会大到多少,一发生故障就跳闸好了)

    这种情况有处理的办法,发电机容量越大,供电范围也越大,用低压供电的线路损耗就会很大,一般处理方法是用升压变,向远处用高压传输,各用电区域装变压器,组成多个小系统,使接地电流变小。

    而在发电机侧,设备只有发电机和升压变,线路尽量短(减小损耗),中性点可不接地!
    而且个人建议:发电机到升压变,三相三线制!变压器一次侧绕组为Δ!
    2012-10-10 17:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • sjh5382285
    sjh5382285 板凳
    依楼主的意思,所有的短路保护都没有办法实现了不是?当然不可能,那让我们再不断地共同学习吧!
    2012-10-10 15:45:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电屏大小计算问题

刚开始做设计,想请教一下低压配电屏的大小如何考虑。请高人介绍一下低压柜里面同时有断路器、带漏电、变频器和二次回路时,柜子大小是怎么考虑的。柜子内部又是如何排布的,最好是附图,谢了!

回帖成功

经验值 +10