关于审图意见(深电审)我的审图意见有这几条令我百思不得其解,麻烦各位高手来帮我~~~~1: 1000KVA的变压器高压侧我的计算电流是43。5A我的高压熔断器选的是80A,审图意见叫我改100A2: 90KW星三角启动消防泵我的热继电器选HSD1-140(35~140),说是我选小了。(我个人认为在电机正常运转的电流是99A,在热继电器的选择范围内)3: 消火栓起泵按钮应为4根线(他说你的泵是一用一备所以是四根)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板重点检查油变的重瓦斯信号,一定要在跳闸位置。瓦斯信号也是重要而且非常灵敏的保护,而许多生产厂矿不予重视。
信号盘图纸和其他图纸一样,慢慢看,会弄明白的。可以先看些基础知识。