土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流一下10KV变电所管理经验

交流一下10KV变电所管理经验

发布于:2007-05-22 20:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!
我公司10KV单路进线,下有8台干变,2台油变,基本上都是1250KVA左右容量,前任都将以前的超温跳闸的连接片都跳到超温报警了.极温没接,也就是说现在变压器只有速断\过流和零序保护,

请问有多少公司有相同作法的?这种做法是不是太冒险了.

信号屏的图纸看了让人真头晕,有点看不懂,各位有何高招?

请赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    这样做是对的,因为变压器可以允许一定时间的超温,不必立即跳闸,而其余保护只要完好,远比温度保护灵敏的多。此外超温信号如误动后果严重。
    重点检查油变的重瓦斯信号,一定要在跳闸位置。瓦斯信号也是重要而且非常灵敏的保护,而许多生产厂矿不予重视。
    信号盘图纸和其他图纸一样,慢慢看,会弄明白的。可以先看些基础知识。
    2007-05-22 22:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • bati3345
    bati3345 板凳
    为何光有人看没有人顶呢?
    2007-05-22 22:18:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于审图意见(深电审)

我的审图意见有这几条令我百思不得其解,麻烦各位高手来帮我~~~~1: 1000KVA的变压器高压侧我的计算电流是43。5A我的高压熔断器选的是80A,审图意见叫我改100A2: 90KW星三角启动消防泵我的热继电器选HSD1-140(35~140),说是我选小了。(我个人认为在电机正常运转的电流是99A,在热继电器的选择范围内)3: 消火栓起泵按钮应为4根线(他说你的泵是一用一备所以是四根)