我的审图意见有这几条令我百思不得其解,麻烦各位高手来帮我~~~~
1: 1000KVA的变压器高压侧我的计算电流是43。5A我的高压熔断器选的是80A,审图意见叫我改100A
2: 90KW星三角启动消防泵我的热继电器选HSD1-140(35~140),说是我选小了。(我个人认为在电机正常运转的电流是99A,在热继电器的选择范围内)
3: 消火栓起泵按钮应为4根线(他说你的泵是一用一备所以是四根)
我现在继续晕菜中~~~现在真的是越来越不会做设计了
全部回复(82 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我做的消防就是用四条线,两条是水泵起动线,接到开关的常闭点上的,你没看到消防开关是用一个玻璃压住的那个按钮的吗?当你打碎玻璃时,那个按钮就会弹起来的,常闭点也就断开了。我做的所有的启动按钮都是串联的。
另外两条线我做的是消防警铃。我做的所有消防铃都是并联的。
回复 举报