土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?

接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?

发布于:2012-10-08 16:28:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。
两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。
很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。
但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。

截图02.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    我们一直是50/60
    2013-03-28 14:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • gs2001
    gs2001 板凳
    民用建筑暖通设计规范 8.5.1.6
    采用市政热力或锅炉供应的一次热源通过换热器加热二次空调热水时,其空调热水供水温度宜根据系统需求和末端能力确定。对于严寒地区的预热时,不宜低于70℃;对于非预热盘管,供水温度宜采用50~65℃。严寒地区空调热水的供回水温差不应小于15℃,寒冷地区空调热水的供回水温差不应小于10℃。
    2013-02-06 11:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调节能及其节能措施中的若干问题

在我国,寒冷地区,特别是“三北”地区,采暖期长,采暖节能潜力极大,成为建筑节能的重点。对于夏季炎热地区、夏热冬冷地区以及工艺要求夏季供冷的场合,则由于同样单位前提下制冷比制热耗能和费钱更多,且近年来旅游宾馆、大商场、办公及商用建筑越来越多,加上家庭用空调的剧增,使空调能耗激增,夏季空调耗电已日渐成为能耗大户,空调节能已日渐成为刻不容缓的大事。