西北地区部分审图意见。。。晕1。变电所出线线缆型规由变配电所设计方按低压屏出线开关脱扣电流确定。此条描述违背一般设计原则。。。(晕)2。预分支电缆施工难度较大,可在一层和地下层设一派接箱,内设断路器或负荷开关,在相应开关后用BV线引出至各层配电总箱。。(又晕)3。未标出配电箱进线开关之后,出线开关之前的线缆型规。。(三晕)4。住宅户内配电箱进线建议改为2x10+1x4.(我倒)看来中国真是太大了。。我真的晕了。。还要求我必须在变电所没设计情况下,选出出线电缆型规,签字盖章。。好怕怕呀。。