土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西北地区部分审图意见。。。晕

西北地区部分审图意见。。。晕

发布于:2004-09-06 13:30:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1。变电所出线线缆型规由变配电所设计方按低压屏出线开关脱扣电流确定。此条描述违背一般设计原则。。。(晕)
2。预分支电缆施工难度较大,可在一层和地下层设一派接箱,内设断路器或负荷开关,在相应开关后用BV线引出至各层配电总箱。。(又晕)
3。未标出配电箱进线开关之后,出线开关之前的线缆型规。。(三晕)
4。住宅户内配电箱进线建议改为2x10+1x4.(我倒)
看来中国真是太大了。。我真的晕了。。
还要求我必须在变电所没设计情况下,选出出线电缆型规,签字盖章。。好怕怕呀。。
以后不敢干西北的项目了。。。钱少事多。。人员的心态不好。。。和设计有仇。。
说话极难听。。郁闷。。大家谈谈看法。。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    建议大家这么书面回复:


    “请具体指出违反哪条规范条文,以便核对,没指出违反规范条文的,设计人将其看成是“建议内容”



    呵呵,气死那死猪,高吗?建议性内容的意思是仅供参考,是不是修改由设计人自定。我们这里都这样的,你们那里不这样吗?
    2004-09-07 12:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • dshilunls
    dshilunls 板凳
    耐心些。可能你遇到个倔脾气的人,另外也可给他看看实物的照片等等。
    有些可变通的就变通(不用预分支电缆呗),原则性的要坚持。
    2004-09-07 12:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压配电房可以在二楼吗

手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?

回帖成功

经验值 +10