发布于:2012-10-08 15:47:08
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
车库送排风(排烟)计算
1, 一区防烟分区一: 面积1190m
2,层高按3m计,排风(烟)量为: Q=1190*3*6ACH=21420CMH,选用HTFC(DT)-III-No.25A型柜式排风(烟)离心机,参数为: 21420CMH/550P(全压)/600rpm/11kw
由于该防烟分区靠近主出入车道,平时补风量一半由车道自然补风,一半由机械送风机承担。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.18B型柜式离心机,参数为:10710CMH/420P(全压)/700rpm/4kw