讨论一下,采用天然水源作消防用水的做法

发布于:2007-05-22 15:53:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做一个工厂,甲方想不设消防水池,挖一个水塘作消防用水

我查了一下规范,相关的有这么几条:

建规8.1.2 消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。

建规6.0.8 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道

建规条文说明8.1.2 消防用水应尽量采用天然水源,但应采取必要的技术设施(例如在天然水源地修建消防车道、消防码头、自流井、回车场等) 使消防车能靠近水源,且在最低水位时也能吸上水(供消防车的取水深度,自消防泵算起不应大于6m)

自喷规范:系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。

因为没有做过,现在打算在水塘边设吸水井供消防泵房及消防车取水

请问是否需要做消防码头等,水塘水质能否保证消防用水需要,水泵安装高度应该怎样确定?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • roverpump
    roverpump 沙发
    先看一下图
    2007-05-24 15:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • jiangdongxiaowu
    有做过的吗?

    我这个只用于消火栓系统

    设了个吸水井,水泵从吸水井吸水,吸水口包过滤网

    另外水塘上安了个补水口保证水位