室内应做消防立管的要求

发布于:2007-05-22 13:15:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以前我们做室内消火栓设计的时候,都是一根消防给水立管上去(管径为DN80),(2个单元或者以上)在屋面联结形成环状!
但是现在新规范出来!里面明确指出:室内消火栓给水立管应设置2根,实在条件困难的,可只做1根,但是室内消火栓必须是双口双阀型室内消火栓!

所以现在我们都改成双口双阀型室内消火栓了(立管管径还是DN80)!
(如果是独立的1个单元,在屋面没办法联结形成环状,是不是就必须要设置2根消防给水立管上去,在顶部连接?)
请大家谈谈自己的看法,怎么样才是最合理和经济的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发
    住宅可以单立管,不成环,不过管径最小也要DN100
    2007-08-19 21:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • dodo56
    dodo56 板凳
    有独立一个单元的住宅,在最高层的顶板下成环
    2007-08-18 23:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教商铺消火栓设置的问题

一个两层的商铺,每层建筑面积10500平方,分成10个单独商铺,每户里面有楼梯上二楼,请问要不要设置室内消火栓啊? 如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;岂不是很多商铺都要设置消火栓了啊。。。请高手指教。。。谢谢。。