一电缆5X16穿SC40钢管SCE敷设.有二个弯,约30m左右,请问方便施工吗?
我是搞设计的,我只想明白施工方面的问题..有没有难度?
还是用CT敷设?
请各位高手展开讨论.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    钢管过细,无法施工,现场要提修改的。设计时最好改为50的管,甚至更大一些为好。
    2007-05-23 14:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • shiqiming333
    shiqiming333 板凳
    我觉得问题不大,现场不可能完全按照你的设计去做,比如会如同二楼说的,改个弯角度什么的。总之不会是绝对的“你画圈圈,工人干活”现场的工程问题,当然是要现场去解决。
    2007-05-23 11:24:23

    回复 举报