土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题(急急急急)

空调配电问题(急急急急)

发布于:2007-05-22 14:53:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一个工程,采用中央空调,配电时室内机在照明箱取电,中央空调主机另配一动力箱,
现在的问题是:
1.到动力箱是5根线还是4根线?
2.动力箱后面的支线是否有厂家做?是不是还有要另设一个控制箱控制主机?
3.在动力箱后面空调主机主回路是不是要配接触器、热继电器?
4.到动力箱这根线是否要加接触器、热继电器?
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    1、到动力箱是5根线,L1,L2,L3,N,PE
    2、动力箱后面的支线由自己做,厂家不负责(具体看约定),不需另设一个控制箱控制主机
    3、动力箱后面空调主机主回路是当然要配接触器、热继电器。
    4、到动力箱这根线不必要加接触器、热继电器
    2007-05-22 17:39:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个无功电量的问题!

我公司是一供电企业,有一水力发电站用110KV线路送电到我公司的110KV的变电站,从电能表计量上来看,每月的无功电量是有功电量的几倍到几十倍,请问是怎么回事,该线路约40公里。有人解释说是线路长,线路本身会产生无功,有这种说法吗?这种说法有理论依据吗?还有我发现的问题就是该电量估计还有一曲线,因为从目前的发电量来看,该电站每月都基本上送了200万kw.h的无功,但有功却很少,连续几个月分别是50万kw.h,75万kw.h,1万kw.h,5万kw.h,对应的无功分别是243万kw.h,221万kw.h,196万kw.h,190万kw.h。

回帖成功

经验值 +10