土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个无功电量的问题!

请教一个无功电量的问题!

发布于:2007-05-22 14:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司是一供电企业,有一水力发电站用110KV线路送电到我公司的110KV的变电站,从电能表计量上来看,每月的无功电量是有功电量的几倍到几十倍,请问是怎么回事,该线路约40公里。有人解释说是线路长,线路本身会产生无功,有这种说法吗?这种说法有理论依据吗?
还有我发现的问题就是该电量估计还有一曲线,因为从目前的发电量来看,该电站每月都基本上送了200万kw.h的无功,但有功却很少,连续几个月分别是50万kw.h,75万kw.h,1万kw.h,5万kw.h,对应的无功分别是243万kw.h,221万kw.h,196万kw.h,190万kw.h。
请专家帮助一下!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnyzz
    cnyzz 沙发


    非常感谢您的回答。就您说的问题是这样的,计量装置两边都有,但我所表达的是装在我方110KV进线侧的,表是双向有无功都可计量的电子表。表也校过了,校表员说是正常的。
    还有您说的亏本的问题,怎么会呢?因为表是装在我方这侧的,多发的无功我们是不给钱的,我们是按比率计算的,发一度无功匹配0.75的无功,如果不足就扣,多不给钱。这个问题比较重要,请您再次回答,亏本是怎么回事?
    2007-05-22 16:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    电表安装在哪一侧?要是安装在贵企业110kV变电站侧,则与发电厂到你企业的线路无关,只跟你变电站送至负荷用户的负荷性质、线路长短有关。线路本身有电容电感存在,会产生无功,但不会出现像你说的的那么多,因为线路电感产生的滞后无功,线路电容产生的是超前无功,二者会相互抵消,有线路最终产生的无功不会那么多,问题可能是:
    1、无功电表有问题,更换电表。
    2、下级负荷可能感性负载太多,因其功率因素太低。
    建议你看看功率因素表示多少,根据功率因素表的数据核算无功功率或无功电量。若算出的数据与无功电表的数出入很大,建议更换无功电表。另外,无功电量的单位是kvar.h。要是真的像你说的那样,你公司要亏本了。线路损耗就够你公司负担了。
    2007-05-22 15:30:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相异步电动机铭牌和技术指标

三相异步电动机铭牌和技术指标 电机制造厂按照国家标准,根据电机的设计和试验数据而规定的每台电机的正常运行状态和条件,称为电机的额定运行情况。表征电机额定运行情况的各种数值,如电压、电流、功率等称为电动机的额定值。( 1 )型号.表示产品性能,结构和用途的代号.( 2 )额定功率.在额定运行(指电压,频率和电流都为额定值)情况下,电动机轴上所输出的机械功率为电动机的额定功率.( 3 )额定电压. 电动机在额定运行情况下的线电压为电动机的额定电压。一般规定电动机的电压不应高于或低于额定值的5%。如三相定子绕组可有两种接法时,就标有两种相应的额定电压值。

回帖成功

经验值 +10