0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2141 人订阅
阅读下一篇
三相异步电动机铭牌和技术指标三相异步电动机铭牌和技术指标 电机制造厂按照国家标准,根据电机的设计和试验数据而规定的每台电机的正常运行状态和条件,称为电机的额定运行情况。表征电机额定运行情况的各种数值,如电压、电流、功率等称为电动机的额定值。( 1 )型号.表示产品性能,结构和用途的代号.( 2 )额定功率.在额定运行(指电压,频率和电流都为额定值)情况下,电动机轴上所输出的机械功率为电动机的额定功率.( 3 )额定电压. 电动机在额定运行情况下的线电压为电动机的额定电压。一般规定电动机的电压不应高于或低于额定值的5%。如三相定子绕组可有两种接法时,就标有两种相应的额定电压值。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢您的回答。就您说的问题是这样的,计量装置两边都有,但我所表达的是装在我方110KV进线侧的,表是双向有无功都可计量的电子表。表也校过了,校表员说是正常的。
还有您说的亏本的问题,怎么会呢?因为表是装在我方这侧的,多发的无功我们是不给钱的,我们是按比率计算的,发一度无功匹配0.75的无功,如果不足就扣,多不给钱。这个问题比较重要,请您再次回答,亏本是怎么回事?
回复 举报
1、无功电表有问题,更换电表。
2、下级负荷可能感性负载太多,因其功率因素太低。
建议你看看功率因素表示多少,根据功率因素表的数据核算无功功率或无功电量。若算出的数据与无功电表的数出入很大,建议更换无功电表。另外,无功电量的单位是kvar.h。要是真的像你说的那样,你公司要亏本了。线路损耗就够你公司负担了。
回复 举报