刚才分析了一个高层结构,发现层间位移角曲线,先增大,后减小,结构上下标准层一致,无突变,为什么层间位移角曲线会呈现S型呢?希望前辈们能帮我解释解释。。。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 岛屿生活
    岛屿生活 沙发
    你好,我想问一下楼主,层间位移角曲线图是用什么软件做的,做的很好啊,很想学习一下!
    2014-03-11 11:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • 弟子不必不如师
    可以琢磨琢磨
    2013-09-19 22:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超过B级高度的结构的抗震等级如何取?

青岛的一座高层钢筋混凝土办公楼,框架核心筒结构,大屋面高度240米(超过B及高度)。按照规范,青岛为6度区,B级高度的框架核心筒结构体系中的框架和核心筒抗震等级都是二级,那么这个超过B级高度的结构的框架和核心筒抗震等级应取二级还是一级呢?谢谢!