土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高手请进:这种项目如何能精简消防设施?

高手请进:这种项目如何能精简消防设施?

发布于:2007-05-21 23:37:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近的一个浙江汽车展厅改造单体,2层约4000平米,功能为厂房和带空调的办公.
设计消防流量为:室外25L/S,室内15L/S,喷淋27L/S,
生活给水需DN80引入.
周边条件恶劣,仅有一根DN25给水管引自附近村庄.
根据规范,最保守的设计是:
1.做消防水池400T(含所有消防水),二套消防稳压设施(室内,室外),一套喷淋稳压设施
2.生活水池20T,生活泵一套
但是以为这么小的项目投资设备这么大实在是太浪费了,能否有更好的方法更加精简,减少甲方投资?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eqingdigushi
    eqingdigushi 沙发
    真的没有同仁帮忙吗?急白了头...
    2007-05-23 22:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • eqingdigushi
    eqingdigushi 板凳
    没有遇到过这类情况,很惶惑,请大家一定指教.
    2007-05-22 21:03:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。