阅读下一篇
专利技术转让:消防给水增压泵成套设备消防给水增压泵成套设备专利号:200420031653.8发明内容本实用新型以小型缓冲罐(贮水容积18~24升)取代大型(贮水容积150~450升)贮水罐,依靠可靠的水泵控制功能实现消防规范中规定的增压泵的功能,减少了设备重量、占地面积,节省了钢材用量及建设投资,可谓利国利民。 该产品在设备安装中经济实用、方便快捷,,有很好的市场前景.欲寻求生产厂家,转让专利或合作生产. 联系方式:13079826172 罗先生 e-mail:lwd2931@sina.com
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoguo1
沙发
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
2009-06-05 11:47:05
赞同0
-
lingzibaihui
板凳
不用设的,商业走商业的规范,住宅走住宅的。我们这边是这样理解,而且,这种楼住宅与商业之间是不连通的,电梯也不会在商业层开门,住宅的出入口也是单独的,等于在防火上是完全分开的。
2009-06-04 22:44:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报