土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 请高手帮忙!

请高手帮忙!

发布于:2007-05-21 18:07:21 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
RT,小弟在做设计,到新风机型的选择上不清楚了,假设我算出来的 Q=0.4085×(85-58.5)=10.8kW的话,应该选什么样的,或者说哪个牌子哪中型号的,在这里先谢谢了..

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dlldll
    dlldll 沙发
    根据人数和每人需要的新风量算出总新风量,然后根据新风一般从室外状态点处理到室内空气状态点计算所需要的冷量,选择新风机组,再核算一下一般厂家的样本中的机外余压是否能满足你的要求。
    2007-06-12 09:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    通过招标,按你的计算技术数据和厂家样本数据对比后,再实地考察应用项目,心里就一清二楚了.
    2007-06-09 22:00:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3751 条内容 · 96 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[空调]毕业设计论文

论文看看能不能打开,我没别的办法了

回帖成功

经验值 +10