土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:裙房是否包括地下室?

请教:裙房是否包括地下室?

发布于:2007-05-21 16:06:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规第7.6.2条,建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除......以外,均应设自动喷水灭火系统.
第7.6.4条,高层建筑中的......经常有人停留或可燃物较多的地下室,半地下室房间等应设自动喷水灭火系统..
那么,高层建筑中位于地下室中的非可燃物品库房,若按第7.6.2条应设自动喷水灭火系统,若按第7.6.4条,可不设自动喷水灭火系统.二者是否矛盾?裙房是否包括地下室?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghua7512
    消防审查时,戊类库房严格意义是不存在的,地下库房还是设,或者作为自行车库使用可不设。
    2007-05-29 17:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    我的感觉是要上自喷系统.
    2007-05-28 15:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有关消防水池的问题

8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?

回帖成功

经验值 +10