输电线路微机保护问题

发布于:2004-09-05 22:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂新安的一条线路用了许继的微机保护,在安好以后做实验时自动重合闸正常动作后,在没有手动复位信号后,操作紧急跳闸按钮,出现跳后重合闸动作,反复多次都是好此,只有手动复位后方可正常跳闸,请示许继的总工后,他要求我们把重合闸的线引到按钮上,用按钮的一对接通点加以屏蔽自动重合闸.因为我厂有运控和就地控制,要按他说的办就要重新放放电缆,有一定的困难,只好现在没有用自动重合闸,请问这是不是正常现象(我个人认为这不正常,因为紧急按钮是在任何情况下都应无条件动作于跳闸)?有没有更好的办法解决这个问题?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ambitous79
    ambitous79 沙发
    fg
    2005-03-02 14:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • wto12341234
    wto12341234 板凳
    要求许继在保护屏内装个双位置继电器KKJ,凡是手动跳闸(包括运控跳闸、就地控制跳闸、紧急
    操作跳闸)均闭锁重合闸,凡是保护跳闸,均启动重合闸。这样就不用放电缆了