我厂新安的一条线路用了许继的微机保护,在安好以后做实验时自动重合闸正常动作后,在没有手动复位信号后,操作紧急跳闸按钮,出现跳后重合闸动作,反复多次都是好此,只有手动复位后方可正常跳闸,请示许继的总工后,他要求我们把重合闸的线引到按钮上,用按钮的一对接通点加以屏蔽自动重合闸.因为我厂有运控和就地控制,要按他说的办就要重新放放电缆,有一定的困难,只好现在没有用自动重合闸,请问这是不是正常现象(我个人认为这不正常,因为紧急按钮是在任何情况下都应无条件动作于跳闸)?有没有更好的办法解决这个问题?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyuliang
    wangyuliang 沙发
    建筑电气还有好的论坛吗》?????????
    2004-09-09 17:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 板凳
    关键是微机保护将原来通过继电器保护的一些回路集成到芯片里了。。用逻辑实现。。。
    不必用二次再去实现这个闭锁呀。。许继没理由解决不了。。。
    不禁想起了董存瑞的临终嘱托。。。呵呵。。。
    2004-09-09 14:06:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

◆关于回路开关整定依据的问题!◆

我们进行配电箱总开关整定计算时,一般把各出线回路功率折算到单相功率,然后最大相功率X3,再根据公式算出计算电流,但是要注意最大相功率相并不绝对等于最大电流相,当某一相负荷功率因数很低时,就会产生功率没其它相大而电流比其它相大的情况!因此按各相电流计算值整定进线开关是有道理的,但不是各相电流相加,是按最大相电流值整定开关。------------------------------------------------------------------------------------