我们进行配电箱总开关整定计算时,一般把各出线回路功率折算到单相功率,然后最大相功率X3,再根据公式算出计算电流,但是要注意最大相功率相并不绝对等于最大电流相,当某一相负荷功率因数很低时,就会产生功率没其它相大而电流比其它相大的情况!因此按各相电流计算值整定进线开关是有道理的,但不是各相电流相加,是按最大相电流值整定开关。

------------------------------------------------------------------------------------
电气人论坛 http://www.dqrt.com 或 建筑电气在线 http://www.jzdqzx.com
最新信息不断丰富中!
◆福建的朋友注意了 http://yz.www52.cn4e.com/dqruntan/list.asp?bbsid=66

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 船长
    船长 沙发
    同意楼主意见。
    任意一相过负荷总开关都会动作,所以不是功率的问题,是最大单相电流的问题。
    2004-09-09 23:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • 电气设计师
    确实有这种情况,我认为楼主的话很对,其实书上说按最大相负荷作为计算依据其本意明显是考虑功
    率因数相同的情况,也就是按最大电流计算的意思,不过实际情况完全可能每相会不同,以后真得该
    过来才是