审图公司提的,按建筑给排水规范,可调式减压阀阀前后减压不应大于0.4MPa,要求安静的场所不应大于0.3MPa,
但我这是消火栓系统啊,给排水规范适用吗?给水系统每时每刻都在使用,前后压差大了会有噪音,降低减压阀寿命,
并且不节能,但是消火栓系统平时不使用,无运行费用,仅在消防时消防泵启动,减压阀减压,平时靠高位水箱保压,
减的是静压,无噪音,只要选的减压阀工作时压差不在减压阀的气蚀区就行了,我这样的理解对吗?
请教~~~~~