审图公司提的,按建筑给排水规范,可调式减压阀阀前后减压不应大于0.4MPa,要求安静的场所不应大于0.3MPa,
但我这是消火栓系统啊,给排水规范适用吗?给水系统每时每刻都在使用,前后压差大了会有噪音,降低减压阀寿命,
并且不节能,但是消火栓系统平时不使用,无运行费用,仅在消防时消防泵启动,减压阀减压,平时靠高位水箱保压,
减的是静压,无噪音,只要选的减压阀工作时压差不在减压阀的气蚀区就行了,我这样的理解对吗?
请教~~~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kgq
    kgq 沙发
     减压孔板仅用于减动压,将减压孔板设置在室内消火栓的水平管段内,其孔径根据减压要求而定,且≤20mm.这类消火栓既具有室内消火栓快速连接水带、接通和截断水流的功能,又具有孔板减压限流的功能。
    2007-05-24 15:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • machao_760
    machao_760 板凳
    5楼的兄弟你说的是减压稳压消火栓吧,它的价格可是普通消火栓的两倍啊,我这个系统静压大于1.0MPa了,所以不得不用减压阀减压分区。
    2007-05-23 22:59:23

    回复 举报
    赞同0