建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
我做的一个项目,32层的住宅,给水系统分四个区,一区由市政直接供,二区、三区需减压供,四区就不需减压了,但是有个问题,二区的减压阀,阀前阀后压差太大,阀前0.8MPa,阀后0.15MPa,按理来说应该装两组减压阀串联减压才合理,但是管井没那么大的地方,以前也就这样只装一族减压阀做了,但我觉得不太合理,我想在阀前装一组减压孔板,但以前好像没这么做过,请教各位大虾。小弟在此谢了~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳