土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教做建水的大虾,生活给水减压阀的问题

请教做建水的大虾,生活给水减压阀的问题

发布于:2007-05-20 17:44:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我做的一个项目,32层的住宅,给水系统分四个区,一区由市政直接供,二区、三区需减压供,四区就不需减压了,但是有个问题,二区的减压阀,阀前阀后压差太大,阀前0.8MPa,阀后0.15MPa,按理来说应该装两组减压阀串联减压才合理,但是管井没那么大的地方,以前也就这样只装一族减压阀做了,但我觉得不太合理,我想在阀前装一组减压孔板,但以前好像没这么做过,请教各位大虾。
小弟在此谢了~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • machao_760
    machao_760 沙发
    我用的是变频泵设备,屋面无水箱,不存在减静压的问题吧,关键是现在的甲方更多是关心初期投资
    2007-05-23 22:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • gabe1983
    gabe1983 板凳
    减压孔板只减动压!
    2007-05-22 16:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多