化工厂,高压线路10kV突然断电,发现有6台高压电机烧毁,请问突然断电怎么会造成电机烧毁?菜鸟求高手解答...
后了解,高压线路有较长时间缺相,求烧毁原因
一、高压电机缺相运行,会有哪些反应,不知是否剧烈,为何工作人员没有发觉呢!!
二、不是我这的,听朋友讲的。烧了6台高压电机,然后那厂子去供电公司索赔去了......
请教一下,
1.像10kV高压电机应该配备哪几种保护,分别为哪些异常情况做保护
2.像这种烧毁电机的情况,应该有哪些保护动作
3.谁要为烧毁电机负责
非常感谢!
[
本帖最后由 pirate_boy 于 2012-10-7 20:22 编辑 ]
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句-
otto
沙发
对于楼主所说的高压电机到底是多高压我不了解,是6000V,3000V,1140V,还是常用的380V??前三种我没接触过,不了解它们的走线,但我以前所在的工厂10KV进厂后先通过变压器变成380V。在变压器旁边有三个过压溶断器。(好象叫这个,丢了几十年了,记不住)如果其中一相的溶断器因电流过大就会烧毁,造成正在工作的电机动力不足,要启动的电机启动不了。工作中的电机长时间缺相的情况下就会烧毁电机,但我们厂是油泵电机厂,都是些车床,钻床,所有的车床一下子都车不动了他们也都知道是电有问题了,停床子叫个人跑到我们电工班吼一嗓子(88。89年没电话到班组,更没手机电脑,呵呵),我们就知道缺相了,不用看就知道烧保险了。换上就行了,如果是那些水泥厂,面粉厂有的一大片厂子就几个人看机器设备,那就要看他们认不认真了。不过好象没遇到过几分钟烧电机的情况。
2012-10-30 11:40:30
赞同0
-
黑铁匠
板凳
如果是缺相运行,应当早就会发现了,有震动噪音的啊
2012-10-30 07:52:30
赞同0