冷冻水主机进出水压力表压力一样

发布于:2012-10-04 20:21:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠,小弟现在碰到一个问题,现在在做一个工程,正在调试,出现问题如下,希望各位前辈给予指正。
这是2台主机的一个一次泵系统,集分水器分至四个分区,三个小分区都是正常的,效果也蛮好。大分区的出现了一些问题,只开大分区的时候,主机的进出水压力是一样的,冷冻水末端侧的压力逐渐升高,室内没有效果;如果旁通一部分水量的话,室内就会有效果,主机2侧的压力表上也存在压差。
请问各位大侠,是什么原因造成的这种问题?请不吝赐教!谢谢。
  • chachababy
    chachababy 沙发
    我怀疑是主机流量对于大分区而言过大,管径又设计的偏小,沿程损失过大,流量很低,主机内不一定是没压差,而是压差小看不大出来,这也就是为什么旁通一部分水后流量降低,沿程损失减少,流量就大了。当然这是理论分析,而且是很极限的一种情况,建议楼主调下压差旁通阀,压力增大的时候就旁通一部分水减少阻力。
    2012-10-08 10:33:08

    回复 举报