急求:打开试水阀湿式报警阀压力必须下降到0.3mp水力警铃才会动作。打开过滤器观察,水压高于0.3MP时,只有瞬间有一股少量水流流通,然后立刻没有水流通过。当压力低于0.3MP时,水流才会不间断通过触发水力警铃,稳压泵压力调的4KG,请各高手解答解答。。。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳8.11.3 石油化工企业控制室、机柜间、变配电所与一般计算机房相比具有其特殊性,不要求设置固定自动气体灭火装置理由如下:
1 石油化工厂控制室24h有人值班,出现火情,值班人员能及时发现,尽快扑救。
2 各建筑物均按照国家有关规范要求设有火灾自动报警系统,如变配电所、机柜间和电缆夹层等空间发生火情,火灾探测系统能及时向24h有人值班的场所报警,使相关人员及时采取措施。
3 固定的气体灭火设施一旦启动,需要控制室内值班人员立 即撤离,可能导致装置控制系统因无人监护而瘫痪,引发二次火灾或造成更大事故。
4 本规范对控制室、机柜室、变配电所的建筑防火、平面布置、设备选用等均提出了明确的防火要求,加强了建筑物的自身安全性。
但是特大的企业可能要考虑!供参考!